Отсутствует Включить стандартный интерфейс Simantic Server в опциях сервера OPC UA TIA Portal V16

Я новичок в работе с ПЛК Siemens (в моем случае S7-1500). Я хочу настроить сервер OPC-UA с использованием пользовательской информационной модели. Однако мне не хватает опции Включить стандартный интерфейс сервера SIMATIC в настройках ЦП.

Вот как это выглядит в документации Siemens, которую можно найти здесь  введите описание изображения здесь

Однако вот как выглядят мои настройки:

введите описание изображения здесь

Кто-нибудь знает, что я делаю не так? Нужно ли мне что-то устанавливать или активировать, чтобы появилась эта опция?


person Jan-Felix Klein    schedule 17.01.2021    source источник


Ответы (1)


Вы не делаете ничего плохого, за исключением того, что ПЛК требует более новую прошивку, снимок экрана показывает, что ПЛК имеет версию прошивки менее 2.5.

Поскольку ваша версия портала tia и mlfb s7-1500 мне неизвестны, это лучшее, что я могу сделать на данный момент.